12/04/2017, 22:56
zwarć nie ma
Getaway, wywala bezpiecznik
|
12/04/2017, 22:56
zwarć nie ma
13/04/2017, 03:12
Skoro wywala, to gdzieś zwarcie musi być
13/04/2017, 09:15
Sprawdź jeszcze raz dokładnie warystor (ten ciemnozielony). Pomiary wykonałeś oczywiście przy załączonym wyłączniku?
13/04/2017, 23:37
Jak sprawdzić ten warystor?? Zwarcie sprawdzałem dla pewności przy włączonym i wyłączonym wyłączniki.
14/04/2017, 00:11
Najprościej odlutuj jeden koniec na chwilę.Założę się że jest dobry... ;-)
14/04/2017, 06:56
Odciąłem jeden koniec i to samo :-(
14/04/2017, 07:41
Coś umyka Twojej uwadze. Cudów nie ma, zwarcie to zwarcie. Jeżeli wywala bezpiecznik w obu położeniach wyłącznika, to wymień przewód zasilający.
14/04/2017, 08:15
poprawka, mój błąd wywala tylko przy włączonym, przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:
14/04/2017, 09:59
Czyli musisz się cofnąć na początek tematu.
14/04/2017, 11:25
ale już pisałem że odłączyłem transformator od puszki i wali non stop, to co mam jeszcze odłączyć ?? bo o tym była mowa na początku tematu.
14/04/2017, 11:34
Na Twoim zdjęciu widać, że od strony sieci 230 V jest bezpiecznik, termistor, warystor, filtr i wyłącznik a za nim przewody idą do złączki od transformatora. Jeżeli przy otwartym wyłączniku jest dobrze, to możesz mieć przetartą izolację w miejscu, gdzie przewody od wyłącznika przechodzą przez puszkę. Możesz też mieć zwarcie w złączce lub gdzieś po drodze.
Przyszło mi jeszcze do głowy, że ktoś mógł poprzekładać konektory na wyłączniku i to on robi zwarcie po załączeniu...
14/04/2017, 12:52
Chodzi o to, abyś powtórzył wszystkie czynności jeszcze raz, drugi raz sprawdził wszystko dla pewności - może się nie pomyliłeś z tym wyłącznikiem, tylko akurat wtedy nie było zwarcia. Może jakiś kabel jest przerwany i raz daje zwarcie a raz nie, może izolacja jak pisze Wizard. Pomiary rób na krokodylkach i poruszaj kablami.
14/04/2017, 13:13
Pinball Wizard napisał(a):.........to bym wykluczył, bo działał normalnie do tej pory. Resztę dzisiaj będę sprawdzał, dzięki za wskazówki
14/04/2017, 23:12
Teraz sprawdziłem wyjścia filtra i obydwa mają przejście z prądowymi przewodami, czyli obojętnie który dotykam przy filtrze, to miernik zawsze brzęczy przy dotykaniu niebieskiego lub brązowego prądowego,
Walnięty filtr?? Czy tak ma być?
15/04/2017, 10:38
A sprawdzałeś przejście pomiędzy każdą z żył przewodu zasilającego? Jeśli filtr jest zwarty, to zwarcie musi się ujawnić też pomiędzy żyłami. Oczywiście przy zamkniętym wyłączniku.
|