Getaway, wywala bezpiecznik
#26
Na Twoim zdjęciu widać, że od strony sieci 230 V jest bezpiecznik, termistor, warystor, filtr i wyłącznik a za nim przewody idą do złączki od transformatora. Jeżeli przy otwartym wyłączniku jest dobrze, to możesz mieć przetartą izolację w miejscu, gdzie przewody od wyłącznika przechodzą przez puszkę. Możesz też mieć zwarcie w złączce lub gdzieś po drodze.
Przyszło mi jeszcze do głowy, że ktoś mógł poprzekładać konektory na wyłączniku i to on robi zwarcie po załączeniu...
I'm not totally useless. I can be used as a bad example.