kvinto napisał(a):przedłużacz warsztatowy 1,5 mm2 nie jakiś bieluch z marketu za 15 zł.

1,5 mm2 to jest szmelc marketowy Wink Dla prądu 16A min przekrój przewodu to 2,5 mm2 - i takimi przekrojami robi się przedłużacze warsztatowe Smile

kvinto napisał(a):Przydział mocy do domu mam 11 kW

To nie jest tak, że jak te 11 kW "wyczerpiesz", to dostajesz "słabszy prąd" lub więcej prądu nie wyciągniesz. Od tego jest zabezpieczenie przed licznikiem Wink Jak uda Ci się przekroczyć zarezerwowany dla Ciebie pobór, co najwyżej dostaniesz pokaźną dopłatę do faktury.

To "gniazdo siłowe" masz wpięte bezpośrednio w główną rozdzielnicę? Jakim przewodem (przekrój)?
Jakie inne urządzenia w domu pracują, kiedy odczuwasz "słabsze" działanie maszyn ?