Forum Flipperowe
T2 wywala bezpieczniki przy włącznaiu - Wersja do druku

+- Forum Flipperowe (https://forum.flippery.org.pl)
+-- Dział: Warsztat (https://forum.flippery.org.pl/forumdisplay.php?fid=107)
+--- Dział: Awaria! - prośba o pomoc (https://forum.flippery.org.pl/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: T2 wywala bezpieczniki przy włącznaiu (/showthread.php?tid=2051)



T2 wywala bezpieczniki przy włącznaiu - msq - 23/06/2017

Mój T2 zaczął co jakiś czas wywalać bezpieczniki przy włączaniu. Nie potrafię żadnej prawidłowości w tym znaleźć, za drugim razem włącza się zawsze, testy nic nie pokazują. Poradźcie, mądrzy ludzie, co sprawdzać.


- Pinball Wizard - 23/06/2017

Mówimy o wyłącznikach nadmiarowoprądowych typu S? To znane zjawisko. Najpewniej masz zbyt szybie i o zbyt niskim nominale. Jeżeli masz 16B, to najpewniej będzie Ci ci jakiś czas wywalało. Zamień na 16C lub 20C i święty spokój. Jeżeli nie masz możliwości, to można zamontować tzw "soft start" do maszyny. Wówczas nie trzeba elektryka z uprawnieniami :-) .


- msq - 23/06/2017

Wow, super diagnoza, dzięki! Mam B16.

A jaki może być powód, że przez pół roku nie było tego problemu?

I chętnie posłucham, jak ten soft start zrobić. Jakiś link?


- Pinball Wizard - 23/06/2017

msq napisał(a):...A jaki może być powód, że przez pół roku nie było tego problemu?...
Fart? A na poważnie, bezpiecznik się wyłącza wtedy, gdy załączenie transformatora następuje bliżej szczytu sinusoidy napięcia. Ten szczyt występuje 100 razy na sekundę zatem nie ma możliwości kontrolować momentu załączenia ręcznie, bo człowiek jest zbyt wolny, a poza tym nie widać, czy właśnie zbliża się szczyt napięcia :mrgreen: Jest spore prawdopodobieństwo, że nie trafiałeś.
Prąd rozruchowy transformatora jest tym większy im dłużej maszyna była wyłączona, ponieważ kondensatory filtrujące rozładowują się całkowicie. Oczywiście w rozsądnych granicach tzn. nie ma znaczenia, czy maszyna jest wyłączona godzinę czy miesiąc. Sam jednak zauważyłeś, że przeważnie za drugim razem się udawało, a to dlatego, że przy pierwszym podejściu kondensatory już się trochę podładowały.
msq napisał(a):...I chętnie posłucham, jak ten soft start zrobić. Jakiś link?
Opisów takich urządzeń jest sporo w necie, trudno wskazać jakiś jeden "najlepsiejszy". Dodam, że możesz takie coś kupić ode mnie. Zapraszam na priv.